Poruchový kód 10 u kotle Immergas HERCULES 35 ABT

Založil Tým VOTOPL · 3. 10. 2026 · 0 odpovědí
Tým VOTOPL
3. 10. 2026
Dobrý den, v tomto vlákně Vám vysvětlíme význam a řešení poruchového kódu 10 u Vašeho zařízení Immergas HERCULES 35 ABT. Tento kód označuje nedostatečný tlak v kotli nebo v topné soustavě. Hlavní příčinou je, že nebyl zjištěn dostatečný tlak vody v topné soustavě, který je potřebný pro správný provoz zařízení. Jako řešení zkontrolujte na manometru zařízení, zda je tlak v systému v rozmezí 1 až 1,2 bar. V případě potřeby následně obnovte správný tlak.