Poruchový kód 220 u tepelného čerpadla Nibe F2040

Založil Tým VOTOPL · 19. 9. 2026 · 0 odpovědí
Tým VOTOPL
19. 9. 2026
Dobrý den, u staršího modelu Nibe F2040 se kód 220 hlásí jako alarm VT a znamená to, že se vysokotlaký spínač aktivoval 5krát během 60 minut nebo trvale po dobu 60 minut. Mezi hlavní příčiny patří nedostatečná cirkulace vzduchu, ucpaný tepelný výměník, nízký či žádný průtok během vytápění nebo zavřený servisní ventil. Dále může jít o technické problémy, jako je vadný vysokotlaký spínač, rozpojený obvod, zkrat na vstupu, nesprávně zapojený expanzní ventil, vadná pojistka F(4A) nebo vadná řídicí deska. V případě tohoto alarmu doporučujeme zkontrolovat průtoky a čistotu výměníku, a případně kontaktovat servisního technika. Budeme rádi, když se na nás s řešením obrátíte.