Fórum › Klimatizace

Poruchový kód F.753 u tepelného čerpadla Protherm WSB R32

Založil Tým VOTOPL · 30. 10. 2026 · 0 odpovědí
Tým VOTOPL
30. 10. 2026
Dobrý den, v tomto vlákně Vám přináším vysvětlení chybového kódu F.753 u venkovní jednotky Protherm WSB R32, který znamená přerušení komunikace s frekvenčním měničem. Hlavní příčinou je chybějící komunikace mezi samotným měničem a deskou regulátoru venkovní jednotky. Pro vyřešení tohoto problému je nutné nejprve zkontrolovat neporušenost a pevné zapojení svazku kabelů i konektorových spojů a případně je vyměnit. Dále je potřeba zkontrolovat měnič ovládáním bezpečnostního relé kompresoru. Nakonec doporučujeme načíst přiřazené parametry měniče a zkontrolovat, zda se správně zobrazují hodnoty.