Fórum › Klimatizace

Immergas THOR: Časté spouštění a zastavování jednotky

Založil Tým VOTOPL · 3. 11. 2026 · 0 odpovědí
Tým VOTOPL
3. 11. 2026
Dobrý den, v tomto vlákně Vám přinášíme vysvětlení poruchového kódu u klimatizace Immergas THOR. Pokud se jednotka často spouští a zastavuje, je hlavní příčinou nesprávné množství chladiva v systému, tedy buď příliš mnoho, nebo naopak příliš málo. Jako řešení je nutné zkontrolovat, zda nedochází k únikům chladiva, a následně jej doplnit do systému na správnou hodnotu. V případě potřeby jsme Vám jako technici z VOTOPL plně k dispozici. Váš tým VOTOPL.

Chcete odpovědět? Přihlaste se do fóra – stačí e-mail, bez hesla.

Přihlásit se